请教各位老师,我院的ICU采用层流净化,但多年来湿度经常不达标,尤其是夏天湿度特别高,科室想不用层流改成自然通风或者部分区域开窗通风,可行吗?院感科应该怎样指导?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3289
  • 最近打卡:2025-09-13 07:28:42
发表于 2025-9-9 12:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-9-13 10:32 编辑

这是一件大事,院感科是解决不了的。
ICU要改建的,首先应该是提交到医院基建科。基建科请专家论证、设计,院感科配合审核图纸。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:226
  • 最近打卡:2025-09-12 08:22:55
发表于 2025-9-9 10:46 | 显示全部楼层
6.2 其他Ⅱ类环境(如重症监护病房、导管室等)空气净化方法
可选用方法包括:
a) 通风;
b) 安装高中效以上级别过滤装置或有效的消毒装置的集中空调通风系统;
c) 洁净技术;
d) 符合 WS/T 648 要求的空气消毒机;
e) 紫外线灯照射消毒(无人状态下);
f) 能使消毒后空气中的细菌总数达到≤4cfu/(15min·直径 9cm 平皿)的其他合格空气消毒产品。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
吴晓梅 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:304
  • 最近打卡:2025-09-10 10:23:19
发表于 2025-9-9 11:28 | 显示全部楼层
能有通风的尽量自然通风,配消毒机。能少异味少多耐
回复

使用道具 举报

发表于 2025-9-9 12:11 | 显示全部楼层
机械通风设备维护成本高,维护不到位导致通风不畅,会影响室内的空气质量;自然通风加环境消毒成本低可能更容易执行
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:591
  • 最近打卡:2025-09-13 08:58:37
 楼主| 发表于 2025-9-9 16:06 | 显示全部楼层
谢谢老师们的讲解
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:2973
  • 最近打卡:2025-09-13 06:41:53
发表于 2025-9-10 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
如果是层流一般不太会不达标,请维护部门解决